腾业装饰----水电施工中的常见问题

腾业装饰----水电施工中的常见问题


错误一:借助热力管线固定

        这种施工方式在施工标准规范中是不符合要求的。一旦热力管线的保温层脱落,可能直接受到破坏的就是上面那两根电线互套管。

        监理解释:电线互套管必须独立固定在墙体上,或用专用的线桥架,不得与冷热源的管线相接。

        错误二:不环保的防水材料还在使用

        查过很多,见过很多的工地,像此图中这样仍在使用沥青做防水的工程少之又少。建设部和上海市委早有规定,不准使用环保不达标的防水材料。

        监理解释:家居装饰装修工地,禁止使用环保不达标的装饰材料,反由施工单位提供的材料造成室内空气质量超标的,应由施工单位承担全部责任。

        错误三:布线违规

    大多数施工单位在布线时都采取横向布线,这样既破坏了房屋结构,又给日后换线造成了障碍。

监理解释:电线布线应竖向开槽,90度转弯处留接线盒,以便日后换线。

错误四:对比优劣水路布置

      照片里的水路布置分两种,一种是金属水管,是原来建筑结构原有的,另一种是装修公司后来布的管线,两种结果大大不同。第一种的管卡相对规范,第二种不仅未使用管卡,而且放在墙内的冷热水管有过个接口。

监理解释:水路布线埋入墙体的不应有接口,必须使用专业管卡固定,如果热水管和电线管紧连在一起,变形是肯定的,天长日久还可能引起短路。